do****@163.com 2015-09-23 08:39:25 | 天津市 其他专业 | 10788查看 3回答
钢结构节点加劲板的问题
如下图,是钢次梁与框架梁连接的节点图,可以看出来左边的梁两侧各有一个加劲板,为的是方便与右侧的钢梁进行连接,我有个问题就是,如果左侧的梁是在边上,也就是他的左侧不会有钢梁跟他连接,那么它左边的这个加劲板还有吗?还是不管他是中间的钢梁还是最边上的钢梁,两侧都要有加劲板。问题补充:请注意,我说的不是两个梁的连接钢板,而是左侧梁两边的加劲板
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
我有个问题就是,如果左侧的梁是在边上,也就是他的左侧不会有钢梁跟他连接,那么它左边的这个加劲板必须要加。
尽管左侧没有梁,但因为右侧有梁,增加右侧荷载,所以为了增强梁左侧的抗扭荷载,在左侧也必须增加加劲板。
2015-09-23 09:52:28
-
是的,不管钢梁的位置在哪,是中间的钢梁还是最边上的钢梁,两侧都要有加劲板
2015-09-23 09:33:56
-
我认为两侧都应该有加劲板的。
2015-09-23 09:32:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看