• 广联达电气

    请问老师,这个图纸这样说明的,如图,那么这个引下线还需要计算吗?应该计算哪个部分呢?还有就是那些金属和防雷装置连接的,连接的东西需要计算吗,又该怎么计算呢?谢谢了

    防雷

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    这个图纸这样说明的,如图,那么这个引下线【是利用柱主筋作为引下线】还需要计算,计算是从屋面防雷网与柱里主筋连接点开始沿柱一直算到与基础里主筋连接的长度【定额是按2根主筋考虑的,如果是4根要乘以2计算,如果是3根需要乘以1.5计算】。

    还有就是那些金属和防雷装置连接的,连接的东西是“接地跨接线”需要计算,按构件与防雷装置连接的处计算,连接几处就计算几处。

    2015-09-25 09:46:43 

  • 需要计算。按檐高算至基础内即可。套利用建筑物柱主筋为引下线

    金属物体你看具体是什么的了,有的定额里包含接地了不用算了。不包含的就要算。

    像钢铝窗,金属栏杆,出屋面的金属管道等有需要计算。

    这些接地都有定额,如钢铝窗接地,户内接地母线敷设,铜绞线接地等子目。

    2015-09-25 09:51:35 

  • 图纸这样说明的,如图,这个引下线还需要计算,计算长度(就是高度),只计算子目安装费,不计主材费。

    金属和防雷装置连接的,也需要计算,按长度计算,增加的主材也需要计算,套跨接子目。

    2015-09-25 09:47:00 