• 与后砌隔墙链接的钢筋混凝土墙柱,应配合建筑图在墙体位置,沿混凝土墙柱高每隔500mm设置2A6预埋

    通长筋,想问一下下,结构说明提到的后砌隔墙是不是砌体墙,预埋的2A6是不是砌体墙的钢筋,不理解结构设计说明
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 与后砌隔墙链接的钢筋混凝土墙柱,应配合建筑图在墙体位置,沿混凝土墙柱高每隔500mm设置2A6预埋 ,指混凝土墙与后填充墙连接处,砼柱与后砌填充墙连接处设置砌体加筋,需要预埋钢筋。

    2015-09-25 14:36:28 

  • 与后砌隔墙链接的钢筋混凝土墙柱,应配合建筑图在墙体位置,沿混凝土墙柱高每隔500mm设置2A6预埋通长筋,想问一下下,结构说明提到的后砌隔墙是不是砌体墙,预埋的2A6是不是砌体墙的钢筋,不理解结构设计说明

    后砌隔墙也是砌体墙,在与后砌墙相连接处的混凝土柱或墙中预埋2A6是砌体墙拉结筋,一般伸入砌体墙内长度不少于1米.

     

    2015-09-25 14:34:10 

还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看