qingtian1013 2015-09-25 14:44:10 | 陕西省 安装算量GQI | 6150查看 3回答
通风管道软接头扣除吗
在计算通风管道的时候防火软接头要扣除吗?软接头的长度算到风管的长度里吗
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在计算通风管道的时候防火软接头要扣除,软接头的长度没有算到风管的长度里,软接头的工程量需要单独计算并套价。
因为风管长度一律以施工图示中心线长度为准(主管与支管以其中心线交点划分),包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件的长度,但不得包括部件所占长度。但软接头不属于风管的管件,属于单独的部件。
如图
2015-09-25 15:14:27
-
在计算通风管道的时候防火软接头要扣除,软接头的长度算到风管的长度里
2015-09-25 14:46:59
-
风管软接头要另行计算,所以软接头的长度要从风管的长度中扣除。
2015-09-25 15:11:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看