vip27341 2015-09-25 16:35:32 | 广东省 土建算量GCL2013 | 606查看 2回答
关于脚手架搭设的问题
请教一下各位大侠,有一大棚,外面部分新做剪力墙外墙和里面部分新做柱子,只浇捣混凝土不做任何装饰,想问一下脚手架根据广东省定额应该怎么套,外墙套综合脚手架,里面柱子按独立柱套单排脚手架合适吗?问题补充:只有两边新做剪力墙外墙,原来的砖墙已经拆除,高度平均有6.5米
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
按建筑物外围周长乘上相应的高度,再按建筑面积工程量计算里脚手架,当高度超过3.6米时,再按房间的净空面积计算满堂红脚手架,这时的里脚手架就要按1/2建筑面积计算了。
“只有两边新做剪力墙外墙,原来的砖墙已经拆除,高度平均有6.5米”计算规则也是一样的。
2015-09-25 16:38:16
-
可按定额的(单独装饰)计算规则计算,因是只浇灌外墙及内柱砼,按这个较合适(见下来自定额说明,未全,建议查看定额说明,供参考)
22.2.1 外墙综合脚手架工程量,按外墙外边线的凹凸(包括凸出阳台)总长度乘以设计外地坪至外墙装饰面高度以面积计算;不扣除门、窗、洞口及穿过建筑物的通道的空洞面积。屋面上的楼梯间、水池、电梯机房等脚手架,并入主体工程量内计算。
22.2.9 独立柱捣制及装饰脚手架,按柱周长+3.6m乘以高度以面积计算,高度在3.6m以内时,套活动脚手架;高度超过3.6m时,套单排脚手架。
2015-09-26 09:30:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看