• 约束边缘构件非阴影区拉筋的设置

    图纸中非阴影区拉筋间距是200 ,非阴影区纵筋是墙体的竖向分布筋,墙体的水平、竖向钢筋间距都是150。 按理说拉筋不是要布置在水平和竖向钢筋的交点处嘛,那现在这个拉筋设计的间距无法布置在交点处啊 应该怎么办?

    非阴影

    拉筋间距

    答疑解惑

    问题补充:就是非阴影区的拉筋是不是应该按间距150设置啊 才能勾住水平分布筋和竖向分布筋的交点啊

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    广联达服务新干线

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2015-09-26 09:29:59 

  • 答:约束边缘非阴影区的C10-200,与墙体的水平分布筋是两回事,是重复布置,各布置各的配筋。并且画剪力墙时要把暗柱覆盖。(是非阴影区加强箍筋)。

    2015-09-25 21:00:38 

  • 你好,约束边缘构件最好的办法是要领完建立一个暗柱,将新建的暗柱竖向钢筋用剪力墙的竖向钢筋,拉钩按图纸要求绘制,要是与柱连接有箍筋,就在其它箍筋里输入进去。

    2015-09-26 05:58:11 

  • 图纸中非阴影区拉筋间距是200 ,非阴影区纵筋是墙体的竖向分布筋,墙体的水平、竖向钢筋间距都是150。按理说拉筋不是要布置在水平和竖向钢筋的交点处嘛,那现在这个拉筋设计的间距无法布置在交点处啊 应该怎么办?-----------可以按墙体的水平钢筋C10@150布置非阴影区拉筋的。

    2015-09-26 05:57:00 