• 高低压系统调试、电力电缆调试如何计算

    1.电力变压器系统调试个数是同变压器个数一致吗? 2.送配电装置系统调试个数是同高压柜、低压柜、低压电容柜个数之和吗? 3.电力电缆调试是只有1KV以上电缆才计算吗,按照一个回路计算一次吗 4.高压柜计算一个送配电装置系统调试,再计算一个电力电缆调试,是否重复,是否还需要计算其他调试?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1.电力变压器系统调试个数是同变压器个数一致的

    2.送配电装置系统调试个数不是按高压柜、低压柜、低压电容柜个数之和计算,是按含有断路器的配电系统,如果一个系统仅一侧含有断路器是计算一个系统,如果两侧均有断路器要按2个系统计算【具体要与配电柜的系统配置有关】

    3.电力电缆调试一般1KV以下是不计算,对于高压电缆才需要计算,电缆测试一般按照同型号、规格的电缆仅计算一次。不是按回路计算。

    4.高压柜计算一个送配电装置系统调试,再计算一个电力电缆调试,是不重复,还需要计算高压柜的单体调试。

    2015-09-26 11:50:39 

  • 1.电力变压器系统调试个数是同变压器个数一致吗?是的

     2.送配电装置系统调试个数是同高压柜、低压柜、低压电容柜个数之和吗?不是,按组成的一个系统

     3.电力电缆调试是只有1KV以上电缆才计算吗,按照一个回路计算一次吗 一般按批次电缆

    2015-09-26 11:41:50 

  • 1.电力变压器系统调试个数是同变压器个数一致吗?(对) 

    2.送配电装置系统调试个数是同高压柜、低压柜、低压电容柜个数之和吗?(不是。一个进户电源及连接的所有配电箱柜之间的调试为一个系统。) 

    3.电力电缆调试是只有1KV以上电缆才计算吗,按照一个回路计算一次吗?(1根高压电缆只能计算一次调试费 。)

    4.高压柜计算一个送配电装置系统调试,再计算一个电力电缆调试,是否重复,是否还需要计算其他调试?(高压柜只能计算单体调试费,配合系统调试的不能再重复计算,高压柜也不能计算电缆调试费。)

    2015-09-27 13:22:55 