• 关于电气相关问题

    1、电气配管现场施工中JDG管和SC管是否可以插接,有规范可查么?请给出依据。 2、现有一项目,桥架在首层配电间竖直布置到24层。施工单位坚持套用竖直电缆定额。我方认为配电间首层至24层都是配电间且打了砼地面,且就在桥架处预留了洞口,不属于竖直通道范畴,不应套用该定额。 请问各位是否正确?竖直电缆的范围适用情况?目前找到的解释只有全统定额及省站的一些解释,都是比较模糊的,说法也是众说纷纭, 请问哪位能够给出强有力的依据支持?因为这块电缆工程量巨大,推翻单价的话,费用很高。

    问题补充:关于配管现场是直接做的JDG与SC管插接。没有用接线盒。 2.竖直电缆各位说的都是自己的理解。哪位能说出具体的依据呢?现在和施工的无限扯皮中,最后估计得去定额站。定额站给的说法也是一人一个样,我也醉了

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、电气配管现场施工中JDG管和SC管是否可以插接,有规范可查么?请给出依据。可以插接,但是接口必须处理好,毕竟两者管径不一致,一般通过接线盒完成对接

     2、现有一项目,桥架在首层配电间竖直布置到24层。施工单位坚持套用竖直电缆定额。我方认为配电间首层至24层都是配电间且打了砼地面,且就在桥架处预留了洞口,不属于竖直通道范畴,不应套用该定额。请问各位是否正确?竖直电缆的范围适用情况?竖直电缆是在井洞中敷设,顶部安装电缆吊挂器,电缆通过吊挂器吊装承重,电缆在井洞中不需要桥架保护管等物件

    2015-09-28 11:03:20 

  • 你好:

    1、不是插接,是采取过渡处理,采用接线盒或接线箱完成对接。

     2、竖直电缆定额,应该是垂直通道电缆敷设子目,这种垂直通道是在楼层内没有楼板的,从楼顶一直贯通楼底的。

    2015-09-28 11:24:20 

  • 全统

    2015-09-28 11:19:30 