道道 2015-09-28 10:00:53 | 山西省 土建 | 10548查看 4回答
防水混凝土保护层里面的钢筋网片
原设计防水保护层里面为圆6@200,现在业主进行了变更,把圆6@200变为了成品的钢筋网片,就和墙上挂网抹灰的那种钢筋网片差不多,现在的问题是我该怎么套定额,我套了个墙上挂网的那个定额,业主不同意,请教一下大家,该怎么套。2011山西建筑工程预算定额。
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好,套墙面钉钢丝网定额子目是正确的呀,
2015-09-28 11:56:14
-
已采纳个人觉得,祖国定额里面没有的话,那就自己补充个定额好了
2015-09-28 11:17:59
-
已采纳防水保护层里面为圆6@200,现在业主进行了变更,把圆6@200变为了成品的钢筋网片,与墙上挂网抹灰的那种钢筋网片差不多都是工程性质不同:防水保护层里铺设钢丝网片属于建筑工程定额子目、墙面挂钢丝网属于装饰工程定额子目,施工程序及复杂程度也不一样。应该套用A4-415现浇构件圆钢筋,φ10以内定额子目,工程量按钢丝网片重量计算、材料价差按钢丝网片与圆钢价差计取比较合适。
2015-09-29 07:16:07
-
原设计防水保护层里面为圆6@200,现在业主进行了变更,把圆6@200变为了成品的钢筋网片,就和墙上挂网抹灰的那种钢筋网片差不多,现在的问题是我该怎么套定额,我套了个墙上挂网的那个定额,业主不同意,请教一下大家,该怎么套。2011山西建筑工程预算定额。
答:
这种钢筋网片的做法其实和墙面工程中网格布差不多,套个网格布定额吧,把含量里面的网格布换成钢筋网片就行了
2015-09-28 11:19:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看