• 我预算出的砼量比实际少快150立方米,怎么办?

    我预算的基础的砼量是1500立方米(图形算量算出的净量)。但是实际让商砼公司拉了1650立方米,才浇筑完成。即便我乘以1.015的损耗,还是差距很多。为什么会差距这么大呢? 我预算出的量就那么多,但是实际我们却浇了这么多. 那我们不是亏大了吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    答:

    1.现在的商砼站好多都是缺斤短两的不够数,这就要求浇筑混凝土的时候,施工员一定要严格把关;

    2.一定要让商砼车卸料干净再走,好多商砼车出厂的时候是经过严格把关控制的,是足额发放的。可是在现场,他们好多车都是没有把混凝土卸完就跑了,然后他们出去再卖钱。这种事情我见过很多。

    3.施工损耗的因素,基本可以排除,掉地上的混凝土等等占的很少;

    4.混凝土不够用的情况一般多发生在浇筑顶板的时候,顶板的厚度是不是控制好了。

    2015-10-01 00:33:07 

  • 因为商品砼所送的量每次都不够,一般一车为8方,实际送到两岸现场的砼量都不到8方,因此就产生了新异。

    2015-09-30 11:30:05 

  • 我预算的基础的砼量是1500立方米(图形算量算出的净量)。但是实际让商砼公司拉了1650立方米,才浇筑完成。即便我乘以1.015的损耗,还是差距很多。为什么会差距这么大呢? 我预算出的量就那么多,但是实际我们却浇了这么多. 那我们不是亏大了吗?

    做预算一般是按照设计的图纸图示尺寸计算出来的,在实际施工时,支模的偏差,浇筑时标高控制,浇筑时浪费多少等也直接影响着用砼量的多少,另外,一般商砼都是按重量来计算的,如果砼坍落度较大时,也会影响砼的实际量,在实际浇筑时,特别是板面积较大时,如果控制不好标高,厚度每加高1CM,大面积浇筑就会多很多方的。所以只要你计算正确,差多少砼与实际这些因素都有关系的。

    2015-09-30 14:27:02 

  • 1、支模尺寸有偏差,大一点用的混凝土就多。2、商砼车送的方量不够,收量要注意。泵送的吧不太好收量,塔基吊的就数料斗,工地的施工人员应该有丰富的经验来控制商混车送的量不够的问题。

    2015-09-30 11:32:04 

  • 你好,我认为预算量同实际浇筑量相差10%的差距实在是太大了,上面各位说的都是有道理的,但是都不足以支持10%的量差,如果你计算的没有问题,浇筑过程中也没有啥太大问题的话,那就只有一种解释,就是商砼公司计量有问题或者他的重量换算体积的系数大了。建议同商砼公司探讨一下这个问题。

    2015-09-30 16:51:52 

  • 1:砼商场家共料时量不足。

    2:施工浇筑时损耗过大。

    多种原因造成的。

    2015-09-30 20:43:15 