• 新版本中冷轧带肋钢筋的锚固搭接值是怎么计算的?

    问题背景:低版本的工程使用高版本打开后,楼层设置中冷轧带肋钢筋的锚固搭接值列以黄色填充显示,不知道怎么回事?恢复默认值后和老版本中的冷轧带肋钢筋的锚固搭接值不一样,不知道新版本软件中冷轧带肋钢筋的锚固搭接值是怎么计算的?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    解决方法:工程升级之后,冷轧带肋钢筋锚固搭接值列显示黄色填充,是因为新版本中修改了冷轧带肋钢筋的锚固搭接值,而老版本中冷轧带肋钢筋的锚固搭接值是根据老规范计算的,所以升级后显示黄色填充,新版本中冷轧带肋钢筋钢筋的锚固搭接值是根据新规范《冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程》JGJ95-2011 P16~18计算的,其中lae=ζla 对于一二级抗震ζ取1.15,对于三级抗震ζ取1.05,对于四级抗震ζ取1.00 【按向上取整计算】,计算搭接时,乘以搭接长度修正系数,25%时取1.2;50%时取1.4;100%时取1.6。