输赢不重要 2015-10-06 11:43:37 | 湖北省 安装算量GQI | 1689查看 5回答
请问图中这个把每个消防栓按钮连接的线是什么意思,X标注的,要算进预埋里面吗
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
请问图中这个把每个消防栓按钮连接的线是什么意思,X标注的,要算进预埋里面吗
那是消火栓启泵线,要考虑预埋,X就是标注的消火栓启泵线
2015-10-06 12:00:07
-
图中这个把每个消防栓按钮连接的线是消防泵启动线,X标注的表示消防,那是同时连接到烟感,联动的相互启动。
2015-10-06 12:30:12
-
你好,你这个应该不是现在在建工程。
还是老规范的设计,新规范已经取消启泵线的设置,只接信号线,
如果是新建的话,最好咨询设计确定。
图中显示X是启泵线。
消防预埋的话,要算预埋管。
2015-10-06 14:17:34
-
就是消防线 普通的线 没什么算作预埋里面 大写的那个歪着Z标示烟感探测器 他们是连在一起的
2015-10-06 13:56:54
-
这个线一般是沿地走的。
2015-10-06 14:10:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看