筱叁 2015-10-08 18:22:14 | 广东省 其他专业 | 3425查看 3回答
筏板钢筋如何处理后浇带的问题
筏板钢筋在如何后浇带处断开,并且计算搭接。假如手动在布置钢筋的时候就在后浇带处断开,那么如何设置钢筋的搭接长度?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你这设计是后浇带处筏板钢筋互锚,那么可以将钢筋按照后浇带中部分块布置,钢筋就可以在属性或工程设置中“锚入相邻筏板构造”设置的值与设计要求吻合(我这是按设计的要求按360输入),图片1,计算结果图片2。
2015-10-09 08:53:55
-
你画好筏板以后再定义后浇带,把筏板钢筋定义好,后浇带里的钢筋也定义好,软件就自动处理了
2015-10-08 21:22:55
-
筏板钢筋在如何后浇带处断开,并且计算搭接。假如手动在布置钢筋的时候就在后浇带处断开,那么如何设置钢筋的搭接长度?------------你应该首先定义筏板钢筋、画好筏板以后,再定义后浇带钢筋,定义时按图输入钢筋信息,然后布置后浇带。软件是会自动处理搭接长度的。
2015-10-09 07:02:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看