  • 暗敷设在不进人的天棚内的电线管,套定额时套明配,是否需要支架根据实际施工发生来计取,一般看天花距顶的距离及现场情况而定。

    在不进人天棚内敷设也是横平竖直,不可能怎么近怎么走,不符合验收规范。

    2015-10-09 16:07:41 

  • 电气专业:暗敷设在不进人的天棚内的电线管,套定额时套明配还是暗配,需要支架吗?

    套明管,不设置支架

    管在安装时是贴着吊顶安装吗?

    一般是单独打吊筋安装。

    2015-10-09 16:14:30 

  • 套暗敷子目。它的方法和砖墙内暗敷操作工艺和方法差不多, 明敷设需要调直,遇弯要加盒,外观整齐等等,不适合明敷设定额子目。

    2015-10-09 16:08:41 

  • 电气专业:暗敷设在不进人的天棚内的电线管,套定额时套明配还是暗配,需要支架吗?管在安装时是贴着吊顶安装吗?

     

    回复:套定额套明配管,因为是先布管后做吊顶。需要单独打吊架。安装一般比吊顶高10公分左右。

    2015-10-09 16:24:45 

  • 一、电气专业:暗敷设在不进人的天棚内的电线管,套定额时套明配还是暗配,需要支架吗?

    答:套定额时套明配管子目,因为是先用管卡(或吊架)固定电管,后做吊顶。吊顶内无水管、风管时,不用支吊架(管卡就行);吊顶内如果有水管、风管时,因为电管要避让,所以要做支吊架(支吊架另行计算)。

    二、管在安装时是贴着吊顶安装吗?

    答:吊顶内无水管、风管时,是贴着吊顶安装的,用管卡固定(此管卡定额子目内已包含)。

    2015-10-09 16:54:29 

  • 暗敷设在不进人的天棚内的电线管,套定额时套明配,需要吊筋,管在安装时一般是吊装。

    2015-10-09 20:21:27 

  • 暗敷设在不进人的天棚内的电线管,套定额时套明配,需要支架,管在安装时一般是贴着梁底安装的。

    2015-10-10 08:52:19 

  • 暗敷设在不进人的天棚内的电线管,套定额时套明配,需要支架定额已包括。管在安装时是贴着吊顶安装对的