输赢不重要 2015-10-09 15:25:49 | 湖北省 安装算量GQI | 5902查看 3回答
我算消防弱电预埋的时候,是不是就是层顶标高的设备需要预留一个接线盒
我是算板里面的预埋,是不是吸顶的就预留一个接线盒,不吸顶的就预留一个梁高的套管下来就行了?还是所有的都需要接线盒,板里预埋
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好,吸顶的,壁装的、吊顶的,都需要在所需的位置预留接线盒。
吊顶的是在顶板处留盒,然后做完吊顶,安装消防器具时,在接线盒处引金属软管进行连接。所以也需要留盒。
2015-10-09 15:50:19
-
我是算板里面的预埋,是不是吸顶的就预留一个接线盒,不吸顶的就预留一个梁高的套管下来就行了?还是所有的都需要接线盒,板里预埋------------你的理解是正确的。算板里面的预埋,是吸顶的就预留一个接线盒。墙上的在砌体中预留接线盒。
2015-10-09 15:38:16
-
不管是吸顶的还是不吸顶的都要留接线盒的,比如这个感烟探测器是安装在吊顶板底,那么也要在现浇板上留线盒,然后安装的时候用软线接下来,这个软线费用就包括在感烟的安装定额子目的含量里不用另外计算。
2015-10-09 16:54:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看