• 剪力墙 钢筋三维显示 内外侧钢筋与定义不符。

    剪力墙垂直分布筋为 外侧:C16@150 内侧:C12@150 。 定义时输入:(1)C16@150 +(1)C12@150。 画图时按顺时针方向 从左至右画,但钢筋三维显示C16@150 在外侧,C12@150 在内侧。不知什么原因?

    外侧钢筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    (1)C16@150 +(1)C12@150。+号前面的是左侧分布筋,+号后面的是右侧分布筋,左右侧是跟绘制图元的方向有关,绘制时要把外侧钢筋画在左侧就对了。 左右侧与绘制方向如下图:

    分布筋

    2012-12-19 17:43:30 

  • 剪力墙垂直分布筋为 外侧:C16@150 内侧:C12@150 。 定义时输入:(1)C16@150 +(1)C12@150。 画图时按顺时针方向 从左至右画,但钢筋三维显示C16@150 在外侧,C12@150 在内侧。不知什么原因? 你调整下线性图元方向,从新汇总就可以了,如图。。。

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2012-12-19 17:44:49 

  • 输入的顺序是外侧+内侧的呀。