• 我想问下这句话的意思是剪力墙的拉筋间距到底是A8@600*600还是A8@450*450?

    我想问下图上这句话的意思是剪力墙的拉筋到底是A8@600*600还是A8@450*450?

    拉筋间距

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你应该是对底部加强部位的概念不太理解。一般下边几层都是加强部位(就是会设置阴影区和非阴影区)。

    在图纸中都会有说明:例如下图:

    加强区的那几层剪力墙拉筋是A8@450*450(间距小些,要求高些),其他的楼层剪力墙的拉筋是A8@600*600.

    间距

    2015-10-10 21:35:23 

  • 墙厚<250拉筋直径为A6;墙厚>250拉筋直径为A8。距底部加强部位不大于@450,其他部位不大于@600;如果采用软件布置建议按@500均布。

    2015-10-10 16:20:24 

  • 这句话的意思是剪力墙的拉筋在底部加强区是A8@600*600,加强区以外的部分是A8@450*450?

    2015-10-10 16:02:58 

  • 你好,墙厚小于250的用A6,墙厚大于250的用A8,

    2015-10-10 19:00:02 