• 室内排水立管采用螺旋消音管U-PVC,支管为PPI塑料管,配件为DFG消音配件,丝扣连接

    1.请问这句话里的PPI塑料管是什么意思?支管采用PPI管道,丝扣连接什么意思? 2.请问我在算量时,要把立管和支管分开吗?立管U-PVC管采用什么连接? 3.我在套价时怎么套定额?卫生间里为同层排水,PPI要照明套价?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1.请问这句话里的PPI塑料管是标明管的型号的意思,支管采用PPI管道,丝扣连接是一种管道连接的形式的意思。

    2.请问我在算量时,要把立管和支管分开(一定要分开计算)。立管U-PVC管采用应该为粘接连接。

    3.我在套价时按不同材质的管项分别进行套定额子目。卫生间里用什么样的管,就套用相应定额子目,有用到PPI管时,就要照实套价的。

    2015-10-11 14:49:29 

  • 1.PPI塑料管是一种塑料管;支管采用PPI管道,丝扣连接。 2.要把立管和支管分开,立管U-PVC管采用粘结连接较多。 3.套价时套塑料管粘结定额。卫生间里为同层排水,PPI要塑料管套价。

    2015-10-10 18:08:41 

  • 立管U-PVC管采用粘接剂连接,PPI管采用丝扣连接,分别套相应定额子目,所以要分开计算。

    2015-10-10 20:07:53 