Alstar 2012-12-17 16:59:29 | 黑龙江省 钢筋算量GGJ2013 | 656查看 1回答
钢筋关于提取暗柱的问题。
关于我这柱子该怎么导图呢,我这个跟讲座里演示的不一样 如GAZ1 就有3个,其下表给了暗柱所在不同标高的截面不同,但都叫GAZ1 最后 自动识别柱大样后会生成 GAZ1-1 GAZ1-2 GAZ1-3但是平面上就叫GAZ1。自动识别柱大样后名字乱七八糟的 还有什么GAZ24-a。总之看的很乱 我用的是GGJ2013
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳应该不会哦,13版的有识别柱大样的标高功能
2012-12-18 14:59:22
-
麻烦问下,高层暗柱1~2层配筋大,3层以上配筋小,用软件画出来3层钢筋量小于4层是什么原因呢,4层和4层以上钢筋量就相同了 补充问题:
-
基础层有剪力墙,首层的剪力墙中暗柱在查看钢筋三维的时候,首层的暗柱纵筋和箍筋都伸入基础层了怎么回事。而且暗柱的标高没有问题。而且不是每个暗柱的插筋都是插入基础层的。
-
13版的钢筋软件中没有识别暗柱的选项! 用识别柱选项识别的话 因为暗柱上的标识是GZ1 软件会自动改成构造柱!如何识别在属性里显示是暗柱 求详细讲解
-
暗柱的箍筋需要改动但图都画完了,在定义构件编辑的地方改动了然而画完的却改不了就得在完得地方一个一个改,请问如何改动能让其在以画完的图形中自动全改回?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看