Alroy_Zhou 2015-10-11 10:10:44 | 河南省 安装 | 4463查看 4回答
配电室的镀锌扁铁套定额
如图,配电间明装的镀锌扁铁接地是套“户内母线接地”吗?感觉单价好低啊,另外扁铁连接到配电箱底座支架是还需不需要套跨接定额?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
配电间明装的镀锌扁铁接地是套“户内母线接地”吗?
回复:套户内接地母线定额,
另外扁铁连接到配电箱底座支架是还需不需要套跨接定额?
需要套接地跨接线定额,按‘处’记取
2015-10-11 13:37:35
-
如图,配电间明装的镀锌扁铁接地是套“户内母线接地”吗?感觉单价好低啊
是的,套户内接地母线,单价低你是不是没加主材呢?加上以后应该还可以吧,本来也不会很高
另外扁铁连接到配电箱底座支架是还需不需要套跨接定额?
需要套跨接定额
2015-10-11 13:45:29
-
配电间明装的镀锌扁铁接地确实是套“户内母线接地”,另外扁铁连接到配电箱底座支架是不需要套跨接定额的。
2015-10-11 14:34:48
-
配电间明装的镀锌扁铁接地是套“户内母线接地”是对的。扁钢的价格在主材项中按购价输入,另外扁铁连接到配电箱底座支架是需要套用接地跨接线定额子目再计取就好。
2015-10-11 14:21:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看