• 消防问题,报警联动一体机,请问这些都应怎么套定额。山东地区

    报警联动一体机 1.名称:火灾报警控制器 2.安装方式:落地式 3.型号:ZH6300 联动型 4.其他:含槽钢基础制作安装 报警联动一体机 1.名称:消防联动控制器 2.安装方式:落地式 3.型号:ZH6240 4.其他:含槽钢基础制作安装 报警联动一体机 1.名称:消防电源监控主机 2.安装方式:落地式 3.型号:TW-FPM8 4.其他:含槽钢基础制作安装 报警联动一体机 1.名称:火灾电气监控主机 2.安装方式:落地式 3.其他:含槽钢基础制作安装 报警联动一体机 1.名称:防火门监控主机 2.安装方式:落地式 3.其他:含槽钢基础制作安装

    问题补充:能不能都套‘落地式报警联动一体机+基础槽钢”定额

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

     不可以,这些不是报警一体机。

    定额区分报警控制器,联动控制器,报警一体机。

    其他监控主机,可以借用按控制点数,可以借用报警控制器定额。

    2015-10-12 15:22:30 

  • 是的,你的理解是正确的

    2015-10-12 14:46:18 