dream_sky 2015-10-13 18:34:13 | 广西壮族自治区 其他专业 | 10556查看 5回答
怎么理解悬挑梁入墙长度为其净挑长度的1.5倍,屋面为两倍,在广联达里面怎么设置
怎么理解悬挑梁入墙长度为其净挑长度的1.5倍,屋面为两倍,在广联达里面怎么设置,砖混结构的。圈梁跟外挑的悬挑梁相接。
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
悬挑梁分两种情况:一是纯悬挑梁,支座一般是柱。二是延伸悬挑梁,就是梁外延伸一定尺寸的梁。
砖混结构悬挑梁类似延伸悬挑梁,只是悬挑梁的钢筋规格与圈梁不一致,所以将悬挑梁的受力钢筋延伸入圈梁的尺寸为悬挑段的1.5倍,屋面为2倍。
如下图:
2015-10-15 09:54:33
-
这个就是说你的挑梁从柱外口到挑梁端头为1.2m,则你的梁深入到圈梁里面为1.5*1.2=1.8m总长度为1.2+1.8m=3m
屋顶的梁深入到圈梁里面为2*1.2=2.4m总长度为1.2+2.4=3.6m
在广联达软件中可以用点画长度的方法输入,从梁端头为起点画进去,和圈梁相交部分软件会自动扣减的
这样肯定是会形成高差的,在里面的跨里就是一半圈梁一半梁,圈梁钢筋和梁的钢筋软件会按正常搭接计算的,不会搭接1.8m的,你也可以把圈梁调短到梁位置,
形成高差不影响什么的,这个位置肯定没有门窗之类的东西的,不会造成门窗不能放置的问题,砖混结构这种情况是很多的,特别是前几年,用预制空心板的时候,全部是这种情况,在砌墙的时候,前端1.8m范围一般都是少砌筑两皮砖(130mm),
2015-10-13 20:19:26
-
你好:不可以按图2中的做法。因为图纸要求悬挑梁入墙长度为其净挑长度的1.5倍,后边圈梁的截面不够高是不行的。你不要看梁有高差,梁下有砌体墙没有问题的。悬挑梁的总长度必须满足要求。
2015-10-14 16:18:22
-
怎么理解悬挑梁入墙长度为其净挑长度的1.5倍,屋面为两倍,在广联达里面怎么设置,砖混结构的。圈梁跟外挑的悬挑梁相接
简单就是墙以外挑1.0m,墙内伸1.50m
2015-10-14 16:31:21
-
1.怎么理解悬挑梁入墙长度为其净挑长度的1.5倍(图2中的悬挑梁,假设从柱边外挑为1米,侧该悬挑梁面筋从柱外边起锚入柱及以内1.5米,屋面2倍为锚入柱及以内2米)
2.软件设置(内为圈梁,与悬挑梁不存在通长支座面筋,故悬挑梁汇总后可手动按图纸要求编辑钢筋尺寸,后锁定构件,另外底筋一般不用设置1.5倍,可不用编辑底筋)以上仅供参考
2015-10-14 17:19:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看