• 我的排水沟是按集水坑设置的

    布置之后,出现集水坑必须布置在筏板或为板式配筋且只有一个单元的承台上的提示,那我该怎么来布置呢。

    筏板

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    布置之后,出现集水坑必须布置在筏板或为板式配筋且只有一个单元的承台上的提示,那我该怎么来布置呢。

     

    排水沟不能用集水坑定义,要用地沟定义

    2015-10-14 11:41:56 

  • 答:是的,集水坑代替排水沟,布置时必须布置在筏板或承台中。如果你的排水沟中没有这两种构件,则应改用地沟定义或用组合构件定义并布置了。