causeM 2015-10-14 15:28:40 | 广东省 安装 | 11310查看 7回答
安装定额中的电线、电缆工程量的含量包括什么?
如题,比如我手算电缆工程量的时候,要不要在计算工程量时考虑“电缆敷设弛度、波形弯度、交叉” ,乘以系数1.025?还是说定额里的含量已经考虑了损耗以及这些附加长度?
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳定额只考虑损耗,附加长度要另外计算,附加长度=电缆全长*2.5%,也就是电缆长度=施工图用量+预留长度+附加长度=(施工图用量+预留长度)*1.025
2015-10-15 11:18:29
-
附加长度是在计算工程量按数另行增加的,应计算在工程量中。
2015-10-15 04:56:49
-
这个不是定额里的,应该是附加了,就是说在工程量上另加的
2015-10-14 17:45:11
-
“电缆敷设弛度、波形弯度、交叉” ,乘以系数1.025,定额里的含量已经考虑了损耗以及这些附加长度。
2015-10-14 17:54:08
-
如题,比如我手算电缆工程量的时候,要不要在计算工程量时考虑“电缆敷设弛度、波形弯度、交叉” ,乘以系数1.025?还是说定额里的含量已经考虑了损耗以及这些附加长度?
你想太多了,定额含量已经替你完成了你考虑的问题。
http://blog.fwxgx.com/articles/353300
定额含量这里的个简要解释。
2015-10-14 18:01:02
-
你好,定额里没有考虑这个松弛系数,这属于电缆工程量要加上的。
定额主材只是考虑了损耗而已。
这个表的预留规则定额里均不包含。计算总工程量时要计算的。
2015-10-14 18:05:44
-
是按工程量消耗量加2.5%。
2015-10-14 22:00:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看