• 安装定额中的电线、电缆工程量的含量包括什么?

    如题,比如我手算电缆工程量的时候,要不要在计算工程量时考虑“电缆敷设弛度、波形弯度、交叉” ,乘以系数1.025?还是说定额里的含量已经考虑了损耗以及这些附加长度?

    附加长度

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    定额只考虑损耗,附加长度要另外计算,附加长度=电缆全长*2.5%,也就是电缆长度=施工图用量+预留长度+附加长度=(施工图用量+预留长度)*1.025

    2015-10-15 11:18:29 

  • 附加长度是在计算工程量按数另行增加的,应计算在工程量中。

    2015-10-15 04:56:49 

  • 这个不是定额里的,应该是附加了,就是说在工程量上另加的

    2015-10-14 17:45:11 

  • “电缆敷设弛度、波形弯度、交叉” ,乘以系数1.025,定额里的含量已经考虑了损耗以及这些附加长度。

    2015-10-14 17:54:08 

  • 如题,比如我手算电缆工程量的时候,要不要在计算工程量时考虑“电缆敷设弛度、波形弯度、交叉” ,乘以系数1.025?还是说定额里的含量已经考虑了损耗以及这些附加长度?

    你想太多了,定额含量已经替你完成了你考虑的问题。

    http://blog.fwxgx.com/articles/353300

    定额含量这里的个简要解释。

    2015-10-14 18:01:02 

  • 你好,定额里没有考虑这个松弛系数,这属于电缆工程量要加上的。

    定额主材只是考虑了损耗而已。

    这个表的预留规则定额里均不包含。计算总工程量时要计算的。

    2015-10-14 18:05:44 

  • 是按工程量消耗量加2.5%。


    手算

    2015-10-14 22:00:55 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!