• 防雷中的主筋引下线和母线的区别是什么?是不是以断接卡子为分界点?(大海请进)

    防雷中的主筋引下线和母线的区别是什么?是不是以断接卡子为分界点? 接地母线和引下线还有避雷网的附件是不是都考虑3.9%
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1.防雷中的主筋引下线和母线的区别是什么?

    答:主筋引下线是利用土建的钢筋,用短圆钢把接头的地方焊接起来,做成防雷通道;接地母线引下线是采用-40*4镀锌扁钢做防雷引下线,做成防雷通道(适用于明敷设的防雷引下线)。

    2.是不是以断接卡子为分界点?

    答:不是,引下线要计算到底板钢筋的位置(避雷网至底板的垂直高度)。 

    3.接地母线和引下线还有避雷网的附件是不是都考虑3.9%?

    答:不用,北京定额已经按103.9%考虑了工料机的含量。这是北京定额与全统定额(与其他省市定额)不一样的地方。


    2015-10-15 11:31:58 

  •      我认为是这样的:
         引下线一般指从屋面避雷网至基础接地极之间竖向连接线,现在一般是利用建筑物主筋引下,这个定额无主材,按2根钢筋为1组计算,如果有多根钢筋按比例调整工程量。也有用镀锌扁钢或圆钢在墙内或墙外敷设引下,这个要算主材。而接地母线是指接地极之间或需要接地的设备和接地极之间连接的母线,一般用扁钢或圆钢,它有室内、室外之分,室外接地母线定额中含挖土方,室内不分明装暗装均套室内接地母线。

    2015-10-15 10:03:48 

  • 避雷网和接地母线要考虑3.9%,高层中均压环好像也要考虑

    2015-10-15 10:31:15 

  • 防雷中的主筋引下线[是利用建筑构件柱内的主钢筋规范焊接而成为引下线], 母线[是指地极或地极网中所连接的接地线即称接地母线] 区别是用于不同部位的材料名称。有设置断接卡子的系统,是以断接卡子为分界点,无设置的则以垂直部分和水平部分的连接处为界。 接地母线和引下线还有避雷网的附件是否都考虑3.9%,在看当地区的定额规定来取。

    2015-10-15 14:45:47 

  • 支持一楼的看法,另外,那个百分之3.9,河北的定额中是有明文规定的,但是北京的定额好像没有写出来!

    2015-10-15 17:26:12 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题