• 不同墙体材质交接处需挂每边不小于150mm宽的钢丝网

    不同墙体材质交接处需挂每边不小于150mm宽的钢丝网,剪力墙200mm厚,砌体墙180mm厚,挂完钢丝网后砌体墙面抹灰同剪力墙厚度,但剪力墙面不抹灰,那剪力墙面的钢丝网怎么处理?裸露在外边吗?

    墙厚

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳


    不同墙体材质交接处需挂每边不小于150mm宽的钢丝网,剪力墙200mm厚,砌体墙180mm厚,挂完钢丝网后砌体墙面抹灰同剪力墙厚度,但剪力墙面不抹灰,那剪力墙面的钢丝网怎么处理?裸露在外边吗?

    答:砼面必须抹灰,但是可以抹一层面层。具体做法如下:

          1):砌体墙每面抹10mm的底灰,与原砼墙平。

          2):全部抹一道8—10mm厚的面层。

    2015-10-16 11:04:20 

  • 设计要求剪力墙不抹灰的吗?

    怎么会呢,不抹灰怎么处理啊

    这个钢丝网就是防止因为材质不同,防止抹灰砂浆收缩不均墙面裂缝处理的

    是不是设计给出的是200的砌体墙,但是砌块是180的,所以施工方就不抹灰了

    或者按照设计要求,这样根本就不能解决问题

    可以请设计出方案的


    2015-10-15 15:42:31 

  • 砌体墙抹灰,砼墙不抹灰,抹灰后同剪力墙同厚,这样的做法倒是有的。

    看一下层高是不是很高,有没有设计吊顶。如果上部不抹灰,以后可能会吊顶,吊顶了也不影响美观。

    也和技术人员请教下,进行确认下。

    2015-10-15 21:02:09 