            1、关于金属管道是大于DN32才要设支架的,不是等于DN32时候就要设支架 的。

            2、关于设支架的金属管道,不是埋地暗敷的管道就要设支架,而是只有竖立的和悬挂的才要设支架的,还有沿墙暗埋的也是不需要设支架的。

          3、管道支架具体水平或立管一般是2.5米左右就要设置一个支架的,可根据支架型号或做法去按重量计算的。

    2015-10-18 09:47:38 

  • 按设计或规范要求设置管道支架,按重量套定额。

    2015-10-18 04:40:19 

  • 1、关于金属管道是大于DN32才要设支架还是等于DN32时候就要设支架

    这个最简单的办法是看套用的定额子目的材料含量里是不是有支架,如果有就不用单独计算了,如果没有,就要单独计算

     

    2、关于设支架的金属管道,是埋地暗敷的管道就要设支架还是只有竖立的和悬挂的才要设支架?还有沿墙暗埋的需要设支架吗?

    应该是只有明管才要有支架的

     

     3、管道支架具体该怎么进行计算啊?

    需要单独计算的管道支架应该是按重量计算的,你根据支架的材料计算出重量来就可以了