• 消防预算线路连接计算问题

    1:下面图中各种设备以及配电箱具体应该连接计算哪几种电源,请尽量详细解答。(如:声光连接的线路有信号线和电源线)谢谢 2:多线控制和风机联锁是一样的意思吗,还是两种线路,要分别计算吗? 3:回答线和软管具体计算方法,因为我这种线不会。 谢谢解答

    配电箱

    分别计算

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    首先这个大概要背一下就是哪些东西需要什么线,比如信号二总线就是一股2芯,接一般烟感、温感、手报等;声光报警这个需要一股信号线+1股电源线,因为要发生警报,要响就需要单独加电源线来启动;至于消防分机、手报、广播等,你只需要记住,这个东西不需要特别的线,比如广播只需要广播线就行,图纸上一般都有相关搭配;比如手动报警按钮,系统图以及平面图上都会画上经过其的为信号线+电话线,平面图每种线型都会画的,原理呢需要单独看看 相关资料,至于算量按图计算就能解决相关问题,只是分别计算而已;多线控制线主要是控制风机的,需要一对一单独配线,不能多个设备并联在一起,最终汇集的地方肯定消防主机室,假如有10个风机,控制一个风机的线为7*1.5,那么最终线肯定是10组;起泵线4*1.5这个可以并联,和信号线差不多设备与设备之间可以并在一起,最终汇集到的水泵房的水泵控制柜,最终汇集的可以是一组线,具体是几组要看平面图了;然后回答线是什么我搞不懂,判断立管有几组线主要是看线型是不是一样,比如手报按钮,竖向一般是2跟管,因为信号线和电话线性质不一样,一般不能穿在一起,如果是报警按钮的话竖向一般就一根管一组线,为了节约线而在报警按钮上方多一个盒子而已(也可以2根管,就不装盒子);至于软管,一般是消防栓箱子里面接起泵按钮的 那一小段需要软管,以及桥架过度到配管那一小段,不过通常这段是不会做的。联动模块,这一堆需要看看原理,但是套价基本上没问题,找到对应型号套入对应定额 就行了。

    2015-10-19 14:10:10 

  • 隔离器、烟感、温感、按钮只接信号线RVS双绞线

    带插孔的按钮除了接信号线还要接消防电话线。

    I/O模块接总线和启泵线,总线包含电源线和信号线

    RS接启泵线、广播线

    风机除了接启泵线和风机控制线

    箱子和防火阀接启泵线

    消防电话接电话线

    广播接广播线和电源线

    2015-10-20 11:58:14 