• 上海2000定额电缆敷设及电缆端头定额如何套取?

    、上海2000定额里的电缆敷设是按四芯以上或以下分类的,套取后是否需要人工乘系数,接地线是否算是1芯?例如WDZD-YJY-4*25+1*16 算四芯还是五芯。电缆头制作是否也需乘系数?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    定额是按照4芯编制的,5芯电缆定额子目乘以1.3的系数,例如WDZD-YJY-4*25+1*16是按照5芯电缆计算;电缆头制作定额是按照铝芯编制的,所以铜芯电缆头定额子目需要乘以1.2的系数,5芯铜芯电缆头另外在需要乘以1.2的系数,即1.2*1.2=1.44的系数

    2015-10-19 12:22:55 

  • 已采纳
    定额里的电缆敷设是按四芯以上或以下分类的,套取后是否需要人工乘系数,超过4芯可以增加系数,定额中有说明;接地线也算是1芯;例如WDZD-YJY-4*25+1*16 就是五芯。电缆头制作不按芯数乘系数,铜芯电缆按规定乘系数,铝芯电缆不乘系数。

    2015-10-19 15:27:22 

  • 已采纳

    、上海2000定额里的电缆敷设是按四芯以上或以下分类的,套取后是否需要人工乘系数,接地线是否算是1芯?

     

    回复:四芯不需要乘以系数,接地线当然要算做1芯。

     

    例如WDZD-YJY-4*25+1*16 算四芯还是五芯。电缆头制作是否也需乘系数?

     

    回复:这根电缆是5芯电缆,按定额规定要乘以系数,你可以查阅一下定额章节说明。

    电缆头的制作也同5芯电缆一样乘以系数。

    2015-10-19 16:20:52 