• 识别柱大样时候,柱边线与柱标识线、钢筋线同一图层,提取边线时候,其他两个线条也给提取了

    请问,在剪力墙结构识别暗柱柱大样时候,柱边线与柱标识线、钢筋线同一图层,因此,在提取边线时候,其他两个线条也给提取了,应如何处理

    柱边线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这个问题的处理方法,我个人认为,识别柱边线的时候有个自己画柱边线的功能,直接沿着CAD图画一圈就好了,,然后补上钢筋参数。

    2012-12-11 14:40:21 

  • 导图提取柱大样要求CAD图形比较严格,实际情况下很少有能直接识别的。建议还是自己手动定义。如果实在想导图,只能手动修改CAD图层,这样工程量更大更麻烦。

    2012-12-11 08:32:32 