• 连梁有腰筋,如何再布置上墙水平分布筋

    专家:你好,上次按照你的回复“剪力墙内的框架梁按照连梁布置”问题已解决,但新问题又出来了,框架梁有腰筋(侧面扭筋),改为连梁后,剪力墙的水平分布筋就布置不上去了,这个问题如何解决?,请专家指导

    连梁

    分布筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    连梁的侧面筋只要手动输入有侧面筋时,墙的水平筋就不会自动通过,是按手动输入的数据计算的。

    也就是说,侧面筋只能计算一种,或手动输入的数据、或自动计算墙的水平筋。

    况且,只要梁的标注中有侧面筋信息,就不需要再重复计算墙的水平筋了。

    2015-10-21 05:46:27 

  • 吧构造钢筋删除,剪力墙的钢筋自动通到梁里面

    2015-10-20 20:57:41 