• 消防控制中心出来手动启动多线控制线是怎么回事

    请问从消防控制中心出来手动启动多线控制线 ,在系统图上面看见在控制风机模块的有报警 电源 手动控制线 但是在平面图上却只有报警和电源线 则没有手动控制线,但是图上的手动控制线是从消防中心出来到端子箱 然后就画到了每个防火分区的风机控制箱去,请问我是应该怎么计算 手动控制线 ,按照平面图计算到防火分区的每个风机箱处,还是设计画掉了 ,从防火分区箱到风机控制模块处的线,那是否可以理解为手动控制线是从消防控制中心出来到端子箱到分机箱然后在去到 分机模块处

    防火分区

    分机

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、手动控制线是从消防控制中心的消防控制柜→风机控制柜(是否经过端子箱、分机箱具体看图纸),手动控制线就是在消防控制室直接手动启、停风机的。

    2、“平面图上却只有报警和电源线 则没有手动控制线”这个问题,可以看一下图纸,是否在消防干线图纸中,如果没有,可以请甲方或设计补充。