山子 2015-10-21 14:12:19 | 北京市 安装 | 605查看 2回答
一些安装算量的小问题
1.3*25+2*16的电缆是五芯电缆,该套什么电缆头?是3*25的还是5*25的? 2.一根电缆要计算两个电缆头,有没有规定说多大以下的电缆就不用计算电缆头了? 3.套灯具设备定额时会生成主材,主材的价格信息价上没有,是否都在广材网上查询?广材网上查询的价格也不一样,差别很大,该如何确定一个区间?比如说:一套双管荧光灯,有一百多的也有两百多的,类似这样的?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1.套截面面积为35mm2的电缆按最大截面面积套即可,一般截面面积在35mm2及以下的套干包式,以上的套用热缩式。
2.一般截面面积10mm2以下的不用计算电缆头。
3.我认为广材网上查到的不准确,我们的主材价直接问公司采购人员乘以一个系数即可。
2015-10-26 15:10:42
-
1.3*25+2*16的电缆是五芯电缆,该套什么电缆头?如果没有特别的规定,就按干包电缆头定额,按25选择定额
2.一根电缆要计算两个电缆头,有没有规定说多大以下的电缆就不用计算电缆头了? 没有明确的规定,有电缆型号很小,但是为了连接,也便于连接,使用电缆头
3.套灯具设备定额时会生成主材,主材的价格信息价上没有,是否都在广材网上查询?广材网上查询的价格也不一样,差别很大,该如何确定一个区间?比如说:一套双管荧光灯,有一百多的也有两百多的 可以按广材网也可以按市场加,具体价格定位需要根据建设方意见确定
2015-10-21 14:32:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看