• 钢筋导入图形软件的一些问题。。。。

    结构底标高为-0.05 结构6层的层高是3.85 ,建筑底标高是正负0 建筑六层层高是3.8,这样六层结构与建筑层高是不符么? 在软件楼层标高设置的时候图形软件标高设置为-0.05还是0.00 如果设置为0.00的时候基础层的层高应该改为3.00吧?谢谢

    钢筋导入

    导入图形

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    符不符要看建施第五层和第六层建筑地面做法,比如第五层地面完成面和结构面高差70mm,第六层地面完成面和结构面高差20mm,这种情况下就是符合的。钢筋软件为-0.05导入图形软件一般就按-0.05不要改了,你改了层高是能够满足你要的,但是比如你在钢筋中某构件直接输入的标高,比如:梁顶标高3.5m,那么你从-0.05改成0时该梁标高不会发生变化,除非你当初输入标高时按此格式输入的:层顶标高-0.05。其实-0.05不改成0能影响的是地下挖土方,外脚手架等,不过挖土方你设置好土方图元标高就能解决,至于外架一般不建议软件出量,基本都是手算。希望能帮到你……

    2015-10-22 17:01:52 

  • 结构底标高为-0.05 结构6层的层高是3.85 ,建筑底标高是正负0 建筑六层层高是3.8,这样六层结构与建筑层高是不符么?【建筑中的层高是本层楼面到上层楼面距离,因为六层楼面有50厚的做法,而顶是屋面,所以层高就是3.8了,这个没有问题的】

    在软件楼层标高设置的时候图形软件标高设置为-0.05还是0.00 如果设置为0.00的时候基础层的层高应该改为3.00吧?【楼层标高设置的时候首层设置为正负0,基础层的层高按原来的高度加上0.05,保证基础的底标高不变】

    2015-10-21 16:10:13 

  • 结构底标高为-0.05 结构6层的层高是3.85 ,建筑底标高是正负0 建筑六层层高是3.8,这样六层结构与建筑层高是不符么?

    ——:这里结构与建筑标高有50mm的建筑做法高差的

    在软件楼层标高设置的时候图形软件标高设置为-0.05还是0.00 如果设置为0.00的时候基础层的层高应该改为3.00吧?

    ——:基础层的底标高是不变的,与结构层的底标高是一样的,您的理解是正确的

    追问(2015-10-21 16:16:27):
    与结构层的底标高是一样的?那就是图形软件设置的时候底标高设置为-0.05么?——:不,建筑首层底标高可以设置0.00,我是说您的基础层的底标高与设计给出的结构底标高是一样的-3.00

    不是的

    如果您设置首层地面的底标高是0.00,而且您基础层的底标高是不变的,还是-3.0,那么您基础层的层高就是3.0



    2015-10-21 16:01:12 