45****@QQ.COM 2015-10-23 11:58:21 | 广西壮族自治区 钢筋算量GGJ2013 | 1297查看 2回答
平法图集中地下室外墙竖向分布筋置于水平分布筋外侧 与一般剪力墙钢筋布置相反,结构中怎么解析这一现象?
None
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
平法图集中地下室外墙竖向分布筋置于水平分布筋外侧 与一般剪力墙钢筋布置相反,结构中怎么解析这一现象?
你好:图纸中必须说明一下按照那个图集中的第几页中第几个节点做法,或者给出节点大样。
2015-10-23 18:52:30
-
平法图集中地下室外墙竖向分布筋置于水平分布筋外侧 与一般剪力墙钢筋布置相反,结构中怎么解析这一现象?
一般剪力墙中水平筋在竖向分布筋外侧,当用于地下室外墙时,剪力墙要承受地下室外的土方的侧向压力,这时根据受力特点,竖向分布筋变为受力的主要钢筋,所以在图集中把竖向分布筋布置在水平筋外侧.一般剪力墙中,为双向受力,水平方向一般比竖向长度要大,在纵横墙交叉处形成支座,为了低抗负弯矩力,一般把水平方向布置在外.
2015-10-23 18:59:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看