会飞的鱼 2015-10-23 13:03:41 | 江西省 安装 | 4416查看 4回答
请问一下消防控制室里有集中型火灾报警控制器、气体报警控制器、电气火灾监控系统主机、和消防控制室图形显
请问一下消防控制室里有集中型火灾报警控制器、气体报警控制器、电气火灾监控系统主机、和消防控制室图形显示装置,这些东西是不是要分别套定额 分别套什么定额
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这些是都需要单独套定额子目的,这些都可以根据安装方式套用消防控制盘安装子目,主裁换成上述设备就可以了
2015-10-23 14:03:38
-
已采纳
消防控制室里“集中型火灾报警控制器、气体报警控制器、电气火灾监控系统主机”直接按控制的点数选择套“报警联动控制器”定额即可,不能单独套定额;消防控制室图形显示装置套“CRT彩色显示装置安装调试”定额。
2015-10-23 14:48:11
-
已采纳
消防控制室里“集中型火灾报警控制器、气体报警控制器、电气火灾监控系统主机”按控制的点数分别套“总线制 报警控制器”定额,并且分别补充设备价格即可;消防控制室图形显示装置套“CRT彩色显示装置安装调试”定额。
如果没有图形显示定额,可借用重复显示器定额,设备按实际补充即可。
2015-10-23 15:14:10
-
已采纳消防控制室里有集中型火灾报警控制器、气体报警控制器、电气火灾监控系统主机、按控制的点数分别套报警控制器的定额,消防控制室图形显示装置,套CRT彩色显示装置安装调试定额。
2015-10-24 09:09:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看