• 请问一下消防控制室里有集中型火灾报警控制器、气体报警控制器、电气火灾监控系统主机、和消防控制室图形显

    请问一下消防控制室里有集中型火灾报警控制器、气体报警控制器、电气火灾监控系统主机、和消防控制室图形显示装置,这些东西是不是要分别套定额 分别套什么定额
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这些是都需要单独套定额子目的,这些都可以根据安装方式套用消防控制盘安装子目,主裁换成上述设备就可以了

    2015-10-23 14:03:38 

  • 已采纳

    消防控制室里“集中型火灾报警控制器、气体报警控制器、电气火灾监控系统主机”直接按控制的点数选择套“报警联动控制器”定额即可,不能单独套定额;消防控制室图形显示装置套“CRT彩色显示装置安装调试”定额。

     

    套定额

     

    2015-10-23 14:48:11 

  • 已采纳

    消防控制室里“集中型火灾报警控制器、气体报警控制器、电气火灾监控系统主机”按控制的点数分别套“总线制 报警控制器”定额,并且分别补充设备价格即可;消防控制室图形显示装置套“CRT彩色显示装置安装调试”定额。

    如果没有图形显示定额,可借用重复显示器定额,设备按实际补充即可。

    套什么定额

     

    2015-10-23 15:14:10 

  • 已采纳
    消防控制室里有集中型火灾报警控制器、气体报警控制器、电气火灾监控系统主机、按控制的点数分别套报警控制器的定额,消防控制室图形显示装置,套CRT彩色显示装置安装调试定额。