cherry512 2015-10-23 15:34:34 | 四川省 安装算量GQI | 2396查看 1回答
消防报警回路不设端子箱,直接从桥架布线怎么计算
请教下,消防报警回路全部不设端子箱,几十条回路都直接从主机走桥架到点位,但是所有线路都没有分图层,是不是只能一根线一根线的选择起点呢?有没有快捷点的方法,三层大面积地下室,实在是好难算,拜托大家了。
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、联动控制线是必须单根电缆从末端到报警控制室的联动控制柜;
2、电源线、报警信号线是从报警主机引出到每层可以并联分支,一般经过接线端子箱分到各个防火分区
2015-10-24 08:53:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看