• 为什么板的钢筋结果是要向上取整+1?

    为什么板的钢筋结果是要向上取整+1?这个依据是什么,能举个例子来说清楚一下吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 计算钢筋的根数,取整加1后,才能确保间距不会大于设计要求的间距,一般是四舍五入加1就可以满足要求了。。

    2015-10-24 09:26:23 

  • 钢筋的根数应该是向上取整加一。

     这么给你解释吧。 图纸中设计的间距有点儿最小间距的意思,现场施工不能大于这个间距。如果不是向上取整加一(比如四舍五入等等),计算出一个根数,反过来用总长度除以这个根数,就可能会大于图纸设计的间距。这样就不合乎要求了。 你理解理解吧。

    2015-10-24 12:45:25 

还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看