• 为什么2013清单规范没有超高模板计算规则?

    1、我们合同是模拟清单,按理说应该完全按照清单计算规则来计算。但是清单规范中关于超高模板计算规则只字未提。请问该如何处理? --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2、另,湖北2013定额规则:“现浇钢筋混凝土柱、梁(不包括圈梁、过梁)、板(含现浇阳台、雨篷、遮阳板等)、墙、支架、栈桥的支模高度(即室外设计地坪或板面至上一层板底之间的高度)以3.6m以内为准。高度超过3.6m以上部分,另按超高部分的总接触面积乘以超高米数(含不足1m,小数进位取整)计算支撑超高增加费工程量,套用相应构件每增加1m子目。 ”请问,下图中的单梁该计算超高吗(它的上下层处均无板)?

    浇钢

    13定额

    问题补充:经过咨询其他人士,因单梁模板支撑会从下层同位置单梁上支撑上来(不是从地面),而我们的层高是2.9m,所以是不需要记取超高模板的

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你所述我认为不应该计算超高费

    2015-10-24 16:18:29 

  • 这样的楼的构件要计算超高费,定额无项目的部份在措施费中计算。

    2015-10-26 05:36:13 

  • 应该的

    您这里的梁是应该计算超高模板的

    答疑解惑

    2015-10-24 15:07:30 

  • 1、我们合同是模拟清单,按理说应该完全按照清单计算规则来计算。但是清单规范中关于超高模板计算规则只字未提。请问该如何处理? 2、另,湖北2013定额规则:“现浇钢筋混凝土柱、梁(不包括圈梁、过梁)、板(含现浇阳台、雨篷、遮阳板等)、墙、支架、栈桥的支模高度(即室外设计地坪或板面至上一层板底之间的高度)以3.6m以内为准。高度超过3.6m以上部分,另按超高部分的总接触面积乘以超高米数(含不足1m,小数进位取整)计算支撑超高增加费工程量,套用相应构件每增加1m子目。 ”请问,下图中的单梁该计算超高吗(它的上下层处均无板)?

    1.清单计算规则中是不考虑措施项目的,超高模板是属于措施,所以在清单计算规则中不会提到超高模板部分的计算规则的.

    2.湖北2013定额规则,规定了模板超高,图中的单梁如果高度超过3.6米时可以计算超高模板,(清单中不计算的,在清单下组价时定额计算时考虑计算)

    2015-10-24 16:31:33 

  • 你好:13清单施工单位自己考虑在措施费用中。

    2015-10-24 16:19:16 