2377035453@QQ.com 2015-10-26 17:31:38 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 6493查看 4回答
斜支撑梁与冠梁相交处钢筋处理问题
下图为地下室支护钢筋工程,图中为斜支撑梁与冠梁相交处的钢筋大样图,请问紫色线条是否为吊筋?如果是吊筋那么右侧有个300的尺寸是干嘛的,因为这个300尺寸感觉又不像是吊筋,如果是吊筋,这个是几根吊筋呢,设计无说明。
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
斜支撑梁与冠梁相交处钢筋处理问题
答:《〈〈〈是吊筋,300是吊筋底控制线,减一个保护层是吊筋度高。5根22钢筋是吊筋标注了。
2015-10-26 17:57:54
-
从图中可以看到吊筋是5根22三级钢,就是沿着紫色线上方。右侧300表示梁局部加深。
2015-10-26 17:44:36
-
你好,是吊筋,数量为5c22.右侧的300为支撑梁底比冠梁底低300的意思。
2015-10-27 08:02:16
-
你好,这个不是吊筋,是角撑与冠梁之间的加腋加强筋。水平摆放,上下布置共5根。
2021-04-21 15:08:13
-
1、冠梁、腰梁、支撑梁要使用什么构件类型?2、图中腰梁的②号筋是侧面筋,但是却在上下两面,而上部筋在左面,下部筋在右面,要怎么设置啊?3、怎么在支撑梁相交处设置非贯通筋?麻烦各位师傅请教教我这个新手!
-
如图,主梁悬挑跨与次梁相交处是否设附加箍筋?这施工图相交处有一构造柱,此种情况是否设附加箍筋?假设没有构造柱的话又该如何呢?请教各位前辈~~
-
图纸规定,次梁与次梁相交处。次梁两侧均加密3根,规格同箍筋,请问这里要如何自动生成呢?如果手动输是在是太多了,有几百个!
-
图纸规定,次梁与次梁相交处。次梁两侧均加密3根,规格同箍筋,请问这里要如何自动生成呢?如果手动输是在是太多了,有几百个!
-
基础梁与承台已绘制完成,发现图旁有基础梁与承台连接详图,请问如何对详图中的钢筋进行绘制? 详图主要是对其钢筋锚固长度进行了具体说明,如何设置?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看