月钦陇 2015-10-27 10:15:10 | 浙江省 安装 | 650查看 2回答
问一下各位有没有两个配电箱同时接一路电灯
我算量的蓝图上看到的,之前没见过有这样接线的,这一路电灯是地下室的应急灯,由两个配电箱同时接一路电灯,简图大概是这样的(不止一盏灯,我省略了)
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
目前没有这样的做法,,,
如果要做应急的话,就直接接应急配电箱就好了,,应急配电箱本身就是双切的,如果停电或自动切换到发电机供电的线路,,,做应急没必要用这样的方法,,浪费,你可以和设计师沟通下
2015-10-27 11:36:52
-
2个配电箱一个是正常供电配电箱还一个是应急供电配电箱,灯具本身不带蓄电池。当一路电源失电的情况下另一路电源自动切换供电。
2015-10-27 10:29:09
-
配电房到-配电箱两个回路 一路是yjv-5*16rc50.fc 另外一路是
ac220/380v电源线,这个配电箱是消防应急照明用电的,这两路的配管与敷设方式是一样的吗?2023-03-26 15:10:49 补充
-
各位老师请问一下井道照明平面图的示意是同时接电缆和电线吗?1号和2号配电箱附下图
2023-07-18 22:01:36 补充走道旁边那个Z1是其他配电箱的回路2023-07-18 22:10:40 补充各位老师没问题了、是我没看清楚图纸、另外一个配电箱是为上层井道照明服务的