    专家你好,在石油化工行业安装工程预算定额说明(2007版)中第七册《给排水、采暖及消防安装工程》使用说明中指出:给排水采暖工程中生产生活共用的管道执行第二册《工业管道安装工程》中相应项目,给排水采暖工程中生产生活共用的管道是都包含哪些管道?室外埋地消防管道(含有多个室外地上式消火栓)属于生产生活共用的管道吗?室外埋地消防管道安装应该套哪个定额子目?另外在石油化工行业安装工程预算定额说明(2007版)中第七册《给排水、采暖及消防安装工程》第六章消防系统安装的水灭火系统安装中管道安装是指的是地上的消防管道安装吗?室外埋地消防管道能套用此定额子目吗?室外埋地消防管道是否应该套用水灭火系统安装的管道安装中的定额子目?谢谢。

    室外地上式消火栓

    管道安装工程

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

      化工厂厂区室外埋地消防管道不属于生产生活共用的管道。

         在石油化工行业安装工程预算定额说明(2007版)中第七册《给排水、采暖及消防安装工程》使用说明中指出:给排水采暖工程中生产生活共用的管道执行第二册《工业管道安装工程》中相应项目,给排水采暖工程中生产生活共用的管道是都包含给水、蒸汽管道;室外埋地消防管道(含有多个室外地上式消火栓)不属于生产生活共用的管道,室外埋地消防管道安装应该套给排水定额子目,另外在石油化工行业安装工程预算定额说明(2007版)中第七册《给排水、采暖及消防安装工程》第六章消防系统安装的水灭火系统安装中管道安装是指的是地上的喷淋系统消防管道安装,室外埋地消防管道不能套用此定额子目,室外埋地消防管道不应该套用水灭火系统安装的管道安装中的定额子目。