• 室内电线敷设问题

    做吊顶的时候普通5孔插座回路是走地面还是走吊顶?这个是根据系统图FC CC判断还是直接走吊顶? 另外线路穿管敷设的时候施工工序是什么了?凿强打孔吗?安装完毕后用什么来恢复了?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    插座离地面只有30公分高,一般都会走地面,线路敷设,在装修时一般先凿槽开孔、布管、穿线,安装完毕用砂浆补好墙壁。

    2015-10-27 22:00:32 

  • 墙体的插座在主体施工时已预埋在地面的楼板中,插座合预埋在墙中,不走吊顶。

    2015-10-28 05:31:11 

  • 有吊顶的情况下普通5孔插座回路是走地面还是走吊顶是根据系统图FC CC判断,不是直接走吊顶敷设。墙面线路穿管敷设的时候施工工序要看具体墙体是什么材质确定;实心砖墙体在砌墙是可以与砌墙施工同步进行预埋穿线管,线管槽在抹灰时填平。轻质砖墙体只有在墙体施工完成后在墙面开槽埋设线管,线管槽在抹灰时填平。

    2015-10-27 22:12:45 

  • 做吊顶的时候普通5孔插座回路是走地面.

    一般插座距地0.3m,空调或卫生间厨房插座不1.8m.

    如果需要混凝土墙、地面切割沟槽有相应子目。

    安装完毕后是需要恢复的。

    2015-10-28 08:30:40 

  • 你好:正常的电气管线应该按照设计的要求,按FC、CC的方式敷设做。一般施工是根据插座的按照高度选择走地面或吊顶的。插座距地面较近的走地面,距吊顶近的走吊顶内。

    施工工艺正常的管线是在建筑主体施工时预埋在墙内或板内的,不需要凿墙打孔,也不存在修复。只有变更修改时才发生凿墙打孔修复。施工工序是线路敷设,在装修时一般先凿槽开孔、布管、穿线,安装完毕用砂浆补好墙壁。

    2015-10-28 08:19:22 

其他类似问题 查看更多