• 跨中钢筋搭接问题

    如图,左右支座均为4B25,跨中钢筋为4C12。C30砼,3级抗震。搭接长度为何软件算出来为710mm长。计算公式是什么?

    砼

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    框架梁上部通长筋直径不一样大时,支座筋和跨中筋在跨中1/3处搭接,搭接长度按直径较小的钢筋计算。 C30砼,3级抗震,C12的锚固长度软件默认的是37d,而支座筋与跨中筋是100%的搭接接头,因此搭接长度是锚固长度的1.6倍,即1.6*37*12=710.4,取710mm.