张建 2012-12-14 22:52:07 | 四川省 云翻样 | 1450查看 1回答
跨中钢筋搭接问题
如图,左右支座均为4B25,跨中钢筋为4C12。C30砼,3级抗震。搭接长度为何软件算出来为710mm长。计算公式是什么?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳框架梁上部通长筋直径不一样大时,支座筋和跨中筋在跨中1/3处搭接,搭接长度按直径较小的钢筋计算。 C30砼,3级抗震,C12的锚固长度软件默认的是37d,而支座筋与跨中筋是100%的搭接接头,因此搭接长度是锚固长度的1.6倍,即1.6*37*12=710.4,取710mm.
2012-12-14 23:25:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看