• 火灾探测器穿线管明装安支架和探测器接线的问题

    1、 请问感烟探测器的穿线管如果是明装的话得要装个支架吧。。那请问就是这个支架用什么样的支架,是扁钢还是圆钢?支架的长度该怎么算呢?(管径是20的) 2、 请问线性光束感烟火灾探测器的底座上有四个端子:Z1 Z2 D1 D2,请问这是不是得接四根线,因为Z我感觉应该是总线,而D应该是电源,也就是说,两根信号总线+两根电源线,这样对吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    明敷的线管吊支架用圆钢,定额中已包含吊支架(打开定额看看是否有钢筋和螺丝)。线性光束感烟火灾探测器如你所说两根信号总线+两根电源线。

    2012-12-14 11:23:11 

  • 请问感烟探测器的穿线管如果是明装的话得要装个支架吧。。那请问就是这个支架用什么样的支架,是扁钢还是圆钢?支架的长度该怎么算呢?(管径是20的)一般使用8的圆钢 2、 请问线性光束感烟火灾探测器的底座上有四个端子:Z1 Z2 D1 D2,请问这是不是得接四根线,因为Z我感觉应该是总线,而D应该是电源,也就是说,两根信号总线+两根电源线,这样对吗? 你看一下产品说明

    2012-12-14 11:20:04 

  • 1、感烟探测器在明配钢管的穿线安装时,在安装探测器位置应该是在设置接线盒处出线或安装,是不用支架的。 2、是的,是2根电源线和2根信号线。

    2012-12-14 11:38:11 