    工程是一个污水池 钢筋混凝土浇筑 池壁厚250mm 相当于剪力墙吧 垂直方向的钢筋 池壁外侧的是 b12@200和b14@200的两种 可是按照剪力墙的输入 不会了
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    我刚才试了下, 这样定义,我算了下,也三维看了, 好像可以的, (1)C12@200+(1)C12@200/(1)C14@200 值是注意的是绘制墙的时候要注意绘制的方向 ,方向不对, 内,外侧会相反的。

    2012-12-13 21:25:16 

  • 你可以看看视频帮助的 墙钢筋视频

    2012-12-14 09:32:26 