燕子 2015-11-01 14:52:37 | 内蒙古自治区 安装 | 762查看 3回答
电缆接线端子数能按实际换算吗?
比如YJV-1KV-3*150+70的电缆电缆头制作应如何套定额?问题补充:定额内的接线端子应如何换算?用的全是铜端子。用的是干包式,定额中三相火线用的是铝接线端子,而保护线用的是25mm2的铜端子,套定额是是否应换算?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
电缆接线端子数能按实际换算的呀;比如YJV-1KV-3*150+70的电缆电缆头制作应套用150以内电缆头制作呀;
2015-11-01 14:54:07
-
比如YJV-1KV-3*150+70的电缆电缆头制作应根据电缆头的类别套“电缆头 截面面积240mm2以内”定额。
用的是干包式,定额中三相火线用的是铝接线端子,而保护线用的是25mm2的铜端子,套定额时是应换算,定额铝芯电力电缆头按同截面电缆头定额乘以系数0.83。2015-11-01 14:54:51
-
上楼的意思就是。电缆的接线端子有相应的规格的,你只需按规格套定额。然后定额上是铝芯电缆头如果你是铜芯的乘以系数就可以了。 电缆那一张的定额说明上说了系数是多少。
2015-11-01 18:50:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看