• 宜与门窗过梁结合设置这个怎么理解?

    填充墙高超过4m时,需设钢筋砼水平墙梁一道,墙梁一般位于墙的半高处,宜与门窗过梁结合设置,梁宽同墙厚,梁高为180mm.上下各放置2C12,纵向钢筋,箍筋C6@200;纵筋两端锚入砼柱(墙)内500mm, 墙体拉结筋沿全长设置。 请问一下,这个水平墙梁算圈梁吧,“这个宜与门窗过梁结合设置”这个怎么理解?有过梁的那一小段不布置水平墙梁还是不布置过梁,整段布置水平墙梁?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答:遇门窗,如果梁底平齐门窗顶,则连续通过。否则参照下图方法处理。用圈梁没有错的。

    2015-11-02 20:11:43 

  • 按门窗高度整体布置圈梁,圈梁代替过梁了。

    2015-11-02 17:20:50 

  • “宜与门窗过梁结合设置”就是要看过梁和圈梁(墙梁)的截面和配筋哪个大,过梁部位就按哪个施工。

    2015-11-03 10:59:52 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!