• 关于竖直通道电缆的问题

    1、建筑物20m以上,6层以上可以算竖直通道电缆,意思是电缆跨越超过20m或6层才能算竖直,还是建筑物只要超过20m或6层就能算? 2、图中有事故照明箱,4/10/16/22层各一个,由配电室柜引来电缆串联了这四个箱子,那么这种串联关系,是否属于竖直通道电缆?(走了一段电井),同样的还有电井中表箱 3、还有从地下室配电室柜引来双根电缆,沿电井向上到机房层电梯箱,这样的电缆属于竖直通道电缆吗? 4、可否这样理解,串联的箱子不能算竖直通道,而只给一个箱子供电才算竖直通道?

    机房层

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
          1、建筑物20m以上,6层以上可以算竖直通道电缆,意思不是电缆跨越超过20m或6层才能算竖直的,是建筑物只要超过20m或6层就能算的。 2、图中有事故照明箱,4/10/16/22层各一个,由配电室柜引来电缆串联了这四个箱子,那么这种串联关系,是属于竖直通道电缆的,(走了一段电井),同样的还有电井中表箱 3、还有从地下室配电室柜引来双根电缆,沿电井向上到机房层电梯箱,这样的电缆是属于竖直通道电缆的。 4、可以这样理解,串联的箱子不能算竖直通道,而只给一个箱子供电才算竖直通道的。

    2015-11-03 18:41:51 

  • 1、竖直通道电缆敷设适应于铁塔或高层建筑中设有专用全封闭电缆井的电缆敷设工程.

    2、图中有事故照明箱,4/10/16/22层各一个,由配电室柜引来电缆不是串联是并联了这四个箱子,那么这种关系,是不属于竖直通道电缆。

     3、还有从地下室配电室柜引来双根电缆,沿电井向上到机房层电梯箱,这样的电缆也不属于竖直通道电缆。

    2015-11-04 09:15:46 