• 剪力墙结构里面的 梁图显示有LL6,该梁属性为非框架梁还是楼层框架梁,属性不确定,咋办,前辈们?

    剪力墙结构里面的的梁图显示有LL6,该梁属性为非框架梁还是楼层框架梁,属性不确定,咋办,前辈们?

    梁属性

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    要按设计有抗扭紧,建议按框架梁输入

    这个没有设计箍筋肢数的就按2肢箍的计算

    2015-11-04 08:46:22 

  • 你好:应该是按连梁来定义,图中箍筋属于2肢箍。定义时侧面直接输入4c10,软件会按抗扭要求计算的。

    非框架梁

     

    答疑解惑


    2015-11-04 08:54:12 

  • 有抗扭钢筋,可以按框架梁定义,如果没有抗扭钢筋可以按连梁定义.

    箍筋在没有标注肢数的情况下,按2肢箍设置即可.

    2015-11-04 08:51:47 

  • 答:连梁是剪力墙中门窗过梁式的加强构件,侧面钢筋与剪力墙是同一属性,无法加G--N的,你的截图中同平楼面的连梁,与剪力墙中的连梁是有区别的,建议用框架梁定义并布置。

    2015-11-04 09:23:21 