剪力墙结构里面的 梁图显示有LL6,该梁属性为非框架梁还是楼层框架梁,属性不确定,咋办,前辈们?
剪力墙结构里面的的梁图显示有LL6,该梁属性为非框架梁还是楼层框架梁,属性不确定,咋办,前辈们?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
要按设计有抗扭紧,建议按框架梁输入
这个没有设计箍筋肢数的就按2肢箍的计算
2015-11-04 08:46:22
-
你好:应该是按连梁来定义,图中箍筋属于2肢箍。定义时侧面直接输入4c10,软件会按抗扭要求计算的。
2015-11-04 08:54:12
-
有抗扭钢筋,可以按框架梁定义,如果没有抗扭钢筋可以按连梁定义.
箍筋在没有标注肢数的情况下,按2肢箍设置即可.
2015-11-04 08:51:47
-
答:连梁是剪力墙中门窗过梁式的加强构件,侧面钢筋与剪力墙是同一属性,无法加G--N的,你的截图中同平楼面的连梁,与剪力墙中的连梁是有区别的,建议用框架梁定义并布置。